Вольдемар Wrote:
Какая чушь, почитайте нормативную литературу и не засирайте форум своими доморощенными суждениями пан специалист
Продолжаю рыть
по информационному мосту в Крым.Заодно и вместе с энергомостом.
Нарыл вот что. Всё намного серьёзнее, чем я предполагал.
Как на самом деле обстоят дела и какой кабель и каких видов и сколько будет проложено-пока вопрос открытый.
Но задумывалось так. (см. цитаты)
Насчет оптики: (по техзаданию)
24 кабеля оптики в каждом кабеле, включая резервные
На фото кабеля , во втором слое, если считать снаружи насчитал 48 жил.
Возможно 24 из них оптика, а остальные - стальные тросы (см. тех. задание)
Или все- оптика (они одинакового цвета на фото)

Quote:
Для создаваемых систем и средств связи на участке перехода через Крымский пролив исполнителю принять использование оптических волокон, встроенных в металлические экраны подводных кабелей 220 кВ.
Оптические волокна предусмотреть в каждом силовом кабеле всех цепей КВЛ (в т.ч. и резервных).
Каждый высоковольтный кабель 220 кВ однофазного (трёхфазного) испол-нения с изоляцией из сшитого полиэтилена должен содержать 24 оптических во-локна стандартов G.652 - 20 ОВ и G.651 - 4 ОВ. Неиспользуемые оптические во-локна кабелей остаются в резерве. В каждом однофазном (трёхфазном) кабеле со встроенными оптическими волокнами должно быть зарезервировано по четыре оптических волокна под оборудование ЦСПИ.
Оптические волокна, встроенные в подводные кабели 220 кВ, должны быть аналогичны оптическим волокнам ОКГТ и кабеля для прокладки в грунте. Оптиче-ские волокна в кабелях должны быть использованы одномодовые, соответствую-щие рекомендациям МСЭ-Т G.652 и многомодовые, соответствующие рекоменда-циям МСЭ-Т G.651.
Диаметр оболочки мкм 125,0±1,0
Оптические волокна поставляемого ВОК стандарта G.651 должны быть предусмотрены для температурного мониторинга.
Quote:
трасса ВОЛС
В составе создаваемых линейно-кабельных сооружений на переходных пунктах ПП-1 (ПП-1) и ПП-2 (ПП-2) кабельного перехода через пролив кабелями однофазного подводного и однофазного подземного исполнения должно быть предусмотрено:
- использование 24 оптических волокон (20 ОВ - стандарта G.652, 4 ОВ - стандарта G.651) , встроенных в однофазные подводные кабели 220 кВ в сшитом полиэтилене и встроенных в однофазные подземные кабели 220 кВ;
- прокладка по 16 волоконно-оптических кабелей ВОК-ТФ ёмкостью по 24 ОВ (20 ОВ - стандарта G.652, 4 ОВ - стандарта G.651) диэлектрических (для транзита оптических волокон под организацию ЦСПИ и организацию мониторинга подводных силовых кабелей) от оптических муфт, размещаемых на стойках, до оптических кроссов в телекоммуникационных шкафах в блок-контейнере на территории ПП-1 и ПП-2;
- прокладка 2 волоконно-оптических кабелей ВОК-ТФ ёмкостью по 48 ОВ (стандарта G.652) диэлектрических от оптических кроссов в телекоммуникацион-ном шкафу блок-контейнера кабельного перехода ПП-1 до соединительных муфт на концевых опорах ВЛ 220 кВ в сторону ПС 500 кВ для соединения кабелей ВОК-ТФ с ОКГТ;
- прокладка 2 волоконно-оптических кабелей ВОК-ТФ ёмкостью по 48 ОВ (стандарта G.652) диэлектрических (для организации связи между энергообъек-тами, а также резервные волокна) от оптических кроссов в телекоммуникацион-ном шкафу блок-контейнера кабельного перехода ПП-2 до соединительных муфт на концевых опорах ВЛ 220 кВ в сторону ПС для соединения кабелей ВОК-ТФ с ОКГТ;
- прокладка 2 волоконно-оптических кабелей ВОК-ТФ ёмкостью по 24 ОВ диэлектрических (стандарта G.652) (для организации связи между энергообъек-тами, а также резервные волокна) от оптических кроссов в телекоммуникационном шкафу блок-контейнера кабельного перехода ПП-2 до соединительных муфт на концевой опоре ВЛ 220 кВ в сторону ПС К.-Б. для соединения кабелей ВОК-ТФ с ОКГТ и ОКСН;
- установка по 4 оптических соединительных муфты в каждом кабельном терминале ПП-1 и ПП-2 (всего по 16 муфт) для соединения оптических волокон, встроенных в подводные и подземные силовые кабели 220 кВ;
- установка оптической соединительной муфты на стойках на территориях ПП-1 и ПП-2 (всего по 16 муфт) для соединения оптических волокон, встроенных в силовые подземные однофазные кабели и ВОК-ТФ.
Оптические волокна ОКГТ, ОКСН, кабелей ВОК-ТФ, прокладываемых по территориям ПП-1 и ПП-2 должны быть аналогичными оптическим волокнам, встроенным в подводные однофазные кабели 220 кВ и оптическим волокнам, встроенным в наземные однофазные кабели 220 кВ. Оптические волокна в ка-белях должны быть использованы одномодовые, соответствующие рекомендаци-ям МСЭ-Т G.652 и многомодовые, соответствующие рекомендациям МСЭ-Т G.651.